zhutaodtyy
級別: 略有小成
|
模擬量信號接到PLC模擬量模塊上后,在PLC中可以監控到該模擬量端口的實時數據,然后如何得到實際值?請教 [ 此帖被zhutaodtyy在2019-10-31 15:55重新編輯 ] |
---|---|
|
zhanghuai33
治大國若烹小鮮耶
級別: 探索解密
|
模擬量模塊參數設置好,PLC讀到多少就是多少,至于轉換實際值,你自己推導一個公式就好 |
---|---|
|
zhutaodtyy
級別: 略有小成
|
這個公式就是一個線性關系方程嗎? 因為現場使用的模擬量,PLC接受到底數值一直在變化,大概有五六十的波動,我知道該用哪個數值來算公式 |
---|---|
|
beau123
級別: 略有小成
|
多次采樣,求平均值,,然后加減乘除計算得出實際值
|
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
關系是線性的 至于實際的關系 需要你自己導一個公式去對應 |
---|---|
|
zhutaodtyy
級別: 略有小成
|
所以說模擬量這個的轉化還是存在一定的誤差的,明白了各位,謝謝!!! |
---|---|
|
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
|
舉個例子,假如你用的是西門子的,模擬量信號是0-10V,接到PLC輸入模塊,那么PLC讀出來的數字量范圍就是0-27648,0對應的是0V, 27648對應的為10V,然后0-27648再作轉換,可以對應0-100KG,0-100度,等等,按你需要設置對應范圍。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
|
我也只用過西門子的,西門子有自己的模擬量轉換塊,你只需要輸入采集值和輸出值對應的上下限即可 |
---|---|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
|
模擬量線性轉換表.rar (8 K) 下载次数:243 |
|
---|---|---|
|
zbfdyw
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 網絡英雄
|
今天又學習了,感謝你們,回答問題的精英! |
|
---|---|---|
|