美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a13650172982
好好學習!天天向上!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 1288 點
下載積分: 5867 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-10-19
最后登錄: 2024-08-04
查看a13650172982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-31 10:10
沒有plc,電機是升降器,現在故障報減速過電流,想讓變頻器停止運行后延時2秒斷剎車電源,不知道變頻器怎么設置,變頻器型號有要求嗎?
謝謝大家!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-31 10:33
變頻器減速過電流一般是減速時間過短,釋放不了減速能量,加剎車電阻就可以解決,你的剎車是不知道是什么類型的,不一定適合用來減速剎車,可能只是電機停止時剎車,保持電機不動,如果用來減速剎車可能會影響剎車壽命
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-31 10:54
如果是升降機且沒有PLC控制,那麼應該是設計成變頻器運轉時將剎車利用RUN或是FU之類的信號送電使其解除,當停止時斷電鎖住,這是在要讓升降機停止或是斷電時不會下墜。
照你所說停止運行後延遲兩秒再鎖住,那麼這兩秒馬達沒運行、剎車沒鎖住,那你升降機不就開始下墜了




照三菱變頻器異常處理來看,之前沒有這樣的問題,那應該是減速時間過短造成的,不然就是馬達有問題
[ 此帖被小侯在2020-07-31 11:11重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(a13650172982) 真誠感謝!
    wu19821221
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 788 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2023-04-27
    查看wu19821221的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-07-31 11:36
    延長減速停止的時間
    a13650172982
    好好學習!天天向上!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 1288 點
    下載積分: 5867 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2019-10-19
    最后登錄: 2024-08-04
    查看a13650172982的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-07-31 11:59
    謝謝大家!以前用繼電器控制控制變頻器,和剎車電源,變頻器減速時間設定為0.2秒,我現在就是報警次數多了,想更改一下延時剎車,就不回報減速過電流了,2秒太多久,1秒就行
    alun11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 6496 分
    在線時間: 685(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2024-11-25
    查看alun11的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-08-02 10:55
    三菱變頻器,我們用得多,控制升降機,你應該是要提前剎車,用變頻器的RUN端加接觸器來控制剎車電源。再設置合適的啟動頻率。
    a13650172982
    好好學習!天天向上!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 1288 點
    下載積分: 5867 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2019-10-19
    最后登錄: 2024-08-04
    查看a13650172982的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-08-03 21:41
    謝謝大家!