荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
臺達伺服電機扭矩模式,模擬量控制接線,各位老大看看有問題嗎,以前都是位置模式,沒做過扭矩控制 用斷使能方式停止,正負電壓控制轉向? [ 此帖被18666455181在2020-09-08 11:04重新編輯 ] |
---|---|
|
tcrj
級別: 論壇先鋒
|
不清楚,臺達的伺服驅動器沒有正反轉端子嗎。三菱通過正反轉端子控制啟動和旋轉方向 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
思念未央哈哈
死國之死神
級別: 探索解密
|
沒問題 也可以不用 使能控制啟停 用 電壓來控制啟停 輸出 0電壓 沒扭矩值 不就不轉 了嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dh0010
級別: 論壇先鋒
|
扭矩模式扭矩為0,類似開車,只是油門放開了,不會馬上停止,會根據機械的慣性滑行停止, 如果關閉始能,則根據P1-32是否有設定動態煞車決定停止方式(動態煞車或Free Run) |
---|---|