zhaobolove
級別: 探索解密
|
關于有人提出變頻器帶電機,出現缺相燒電機的問題解決辦法, 我來說幾句: 熱繼電器--- 是電流超過設置值起作用, 而變頻器后端, 電流值是變化的, 不變化, 還叫變頻器? 電流互感器--- 和 上面 相似 相序開關 --- 是ABC的相序反了, 才會起作用, 而變頻器有正反轉功能, , 用這個肯定不行的 380V接觸器 --- 來搞笑的嗎? 智能控制器 -- 這個可以試一試, 就是價格貴了點, 但是不一定可以, 因為 變頻器輸出的電源 好像不適合 智能控制器哦 其實, 市場上有缺相的元件---比如正泰的 XJ3-G |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
變頻器自帶的電子熱繼電器的功能就可以了,請將動作保護時間設短一點。 另外,使用變頻器請設置電機參數,因為變頻器的保護動作都是根據電機參數來的。 |
---|---|
|
飛龍舞天
級別: 略有小成
|
樓主別想當然,缺相很好解決的,一般變頻器 有自帶輸出缺相保護。 你說的第一第二種方法都可以的,并 沒什么不妥,前提是熱繼電器要有缺相保護功能 |
---|---|
|