青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
如圖所說,一個通訊模塊,我想改變他的通訊地址,波特率,數據長度,停止位,他默認是9600,N,8,1 哪個大哥幫我看看,他說的高字節低四位是波特率,是Bit8到Bit11,從600波特率到115200,該怎么設置?一共四個位 我沒理解明白,誰幫我看看 [ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:53重新編輯 ] |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
|
是不是往0003H寫入 3801H或者14377,一個字對應高低2字節,然后一個字節對應8位,所以16進制就是AB0C,A是校驗位,B是波特率,C是棧號 [ 此帖被wangdai527在2020-12-12 16:00重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
|
你設為K2049試試。 樓主留言:H0801是115200,N,8,1嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
流辰沙
級別: 家園常客
|
對應0801H嗎?好像也是哦,我整成雙字了 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
請問 H1501 是19200,E,8,1 嗎 ?? 如果是的話 ,我就明白了 |
---|---|
|
光明左使
級別: 論壇先鋒
|
比如設定為校驗位8,E,1,通訊波特率38400,站號02,即1602H。 樓主留言:恩恩 是的,我明白了,謝謝好心人 |
---|---|
|