最近做維護,對方PLC是歐姆龍CS1G系列,程序是CX-ONE寫得,這個我能看懂,但是它里面還有一個文件是用cx-protocol寫得,這個是干嘛的? |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
協議宏,定義報文發送的起始位置,接收報文的接收位置等等。我就用過這個功能。 |
---|---|
|
馬德碧
級別: 正式會員
|
那就是串口通訊了?歐姆龍串口通訊為啥搞得這么底層化啊,像施耐德西門子之類的都是直接封裝功能塊,我們去調用這個接口就行了。 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
三菱也差不多,我也納悶日本人為什么不這么干 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
實際上協議宏功能還是非常好用的,本質上就是一個圖形化配置的通信功能,不過是被歐姆龍給做成了獨立軟件而已. 而且這些功能和硬件是深度綁定的,好多功能是上了硬件才發現還需要專門的軟件去做,跟西門子那種TIA,要把所有東西全干到一個軟件里面的思路確實不一樣. 但是好處就是現在cx-one即使全部安裝也比西門子的破爛軟件占的地方小,啟動速度快. |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
歐姆龍咋想的,想打入中國市場吧,有些智能單元還沒中文版,市場小看不上嗎?看看其他大家族,西家,3菱人家怎么做的 |
|
---|---|---|
|