有一款步進驅動器,在同款驅動器的設備上使用沒問題。可用在另一套系統中驅動器沒有任何反應,但是在這套系統中使用同款驅動器的其它型號也都正常。請問會是什么原因?在替換過程中什么都沒改變,只是將電源與脈沖輸入的插頭進行拔插操作。我是實在想不到哪里會出現問題?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1595 個
工控威望: 7019 點
下載積分: 32792 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 20:43
沒看懂
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-26 21:35
引用
引用第1樓honggun于2021-01-26 20:43發表的  :
沒看懂

簡單的說就是有一個步進電機驅動器,用在兩臺不同的設備上,其中一臺使用正常,用在另一臺設備上沒反應(不正常)。在這臺沒反應的設備上如果使用這個驅動器的其它型號驅動器是正常的。分析下什么原因?是驅動器不正常,還是后面這臺設備系統與驅動器不匹配?
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 10891 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-26 22:22
看是不是設置有不同呀,多看說明書。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-27 08:44
不正常的現象是什么呢,步進電機的故障差不多都是固定的幾種模式
Your happiness is everything.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-27 11:50
可以理解為兩套系統有區別,不同型號的驅動器但都是脈沖控制,可能是插頭接觸上存在問題,雖然公母頭匹配,但是由于不是同一廠家,接觸上不可靠也有可能
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-01-27 14:42
引用
引用第4樓nightblueblu于2021-01-27 08:44發表的  :
不正常的現象是什么呢,步進電機的故障差不多都是固定的幾種模式

不正常,就是步進不動作,沒有反應。樓上說的插頭原因,因所用的步進驅動都是一個公司生產的。前一臺正常使用的是LS的PLC脈沖輸出。后一臺使用的是信捷的XC3脈沖輸出,但XC3吧換步進驅動同一廠家其它型號又正常。起了怪了,肯定是我那個地方不對,但自己就是找不出感覺進了死胡同。步進電機在每臺設備上都能使能,就是后XC3好像是不能接受脈沖?插頭重新結果好幾次,都是一個樣步進電機不動做。
[ 此帖被namae在2021-01-27 14:48重新編輯 ]
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-01-27 15:49
驅動有問題吧,可以使能說明驅動可以正常通電,接受不到脈沖信號也可以檢查的,把驅動殼子拆了,看下脈沖那個端子的光耦前段的電阻是不是燒了,如果燒了換一個同樣阻值電阻就行

引用
引用第6樓namae于2021-01-27 14:42發表的  :

下載積分: 1705 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-12-20
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-01-28 09:49
引用
能使能就是脈沖口的原因咯,檢查這里,
加油!
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-01-28 09:58
有的支持24V 5V脈沖  有的只支持5V脈沖,有的只支持24V脈沖,還有源性漏型脈沖也有區別。雖然是同廠家,不同型號也會有區別。