美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

美中不足
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 149 點
下載積分: 413 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-11-29
最后登錄: 2021-09-02
查看美中不足的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-23 20:15
1200做客戶端通訊請求機械手,我既要讀取也要寫入,所以配了兩個功能塊,功能塊MB_CLIENT的通訊配置是一樣的,Ip是一個,所以出現兩個塊同時工作另一個就瓦特,瓦特也不報警,狀態字是7006,所以這個塊只能配單獨的IP嗎,那寫入寫出還要錯開,部分寫入的變量格式不一樣還要轉換,好麻煩,有沒有簡單的做法指導下😃
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-12-09
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-24 09:44
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-24 10:08
1200做modbus TCP通信的不要太多,這么標準的應用為什么還要自己去造輪子?直接對著文檔抄不香嗎?
自己造輪子就要充分理解Modbus協議和PLC實現modbus的功能塊,其實西門子別的不行,文檔寫的是真詳細,LZ絕對是沒有把文檔從頭到尾過一遍,否則這種簡單的輪子自己造也就造了.
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-24 23:29
直接把PLC當做服務器,直接預留100個uint的地址,讀取寫入只不過分分鐘的事情而已
分配出來的uint地址可以讓機器人寫入,也可以給PLC寫入的,雙方都可以相互寫入和讀取,不沖突的。
[ 此帖被mr荬籹籽在2021-06-24 23:49重新編輯 ]