引用引用第2樓liupengyuan于2023-01-11 08:24發表的 :忘記說了運行指示燈是AC220V的,旁邊也沒有其他設備
引用引用第3樓zzh6733于2023-01-11 08:32發表的 :沒啟動時零線和火線一起斷開
引用引用第6樓anan13611于2023-01-11 14:31發表的 :換個指示燈,不要用led燈泡的指示燈就行,F在led的指示燈的抗干擾能力都很一般。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號