qcb8888
級別: 略有小成
|
那位大師用 smart 1000ie v4做modbus主站,去讀寫多個從站。現在屏上面只能寫一號從站號,然后二號從站號怎么設置,三號從站號怎么設置 四號從站號怎么設置。西門子的幫助文件上只寫了能掛16個從站,沒寫怎么設置從站. |
---|---|
|
zhenzi917
級別: 工控俠客
|
smart 1000ie 的串口和以太網只支持連接4個分站,以太網和串口只能選其一 |
|
---|---|---|
|
qcb8888
級別: 略有小成
|
回一樓,你所講的是V3的版本,V4的版本可以同時用網口和串口。網口可以和PLC通訊,串口可以用MODBUS通訊別的儀表 |
---|---|
|
zhouzhou655
級別: 探索解密
|
你弄好了嗎? |
---|---|
|