引用
引用第11樓anlyl2014于2023-05-15 16:38發表的  :

按圖改為232;兩個圖都能用
[attachment=280833]
[attachment=280834]  
實際使用證明,如果通訊線太長,電阻改為300歐-1K都沒問題;4678不接也能用


這是將110CS的COM1的232口改為422通訊。
218hty
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-24
查看218hty的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2023-05-15 20:05
那不就是直接用三菱下載線接到HMI中的232口與PLC上就可以了。
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2023-05-24 09:17
引用
引用第3樓218hty于2023-05-15 07:04發表的  :
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想擴展一個232轉485的模塊。用做主站與變頻器通訊。但沒用過,不知道如何設置應用。

為什么com3用了422,com2用不了485?我記得臺達的3個串口都是內置隔離的,互不影響,你用的是哪個型號?
218hty
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-24
查看218hty的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2023-06-24 10:41
引用
引用第14樓marksman_01于2023-05-24 09:17發表的  :

為什么com3用了422,com2用不了485?我記得臺達的3個串口都是內置隔離的,互不影響,你用的是哪個型號?


加了一個有源的232轉485的隔離通訊塊,這樣就可以將232口用做485口了。
  • «