liuliu100
級別: 家園常客
|
圖片:
三菱Q03系列plc,輸入模塊QX42; 電機轉速27000r/m,1轉=1個脈沖,27000除以60秒=450HZ 用普通計數器C,能捕捉到信號,會不會丟步? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
最快500HZ,還要考慮掃描周期,可能丟步. |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
模臺IO模塊不能當成高速計數器來使用的。 |
|
---|---|---|
|
brainy_fa
級別: 探索解密
|
關鍵每圈觸發的這個脈沖觸發的時間還不知道是多少…… 開關的響應時間也要考慮…… |
|
---|---|---|
|
robert661122
級別: 探索解密
|
2チャンネル 500/200/100/10kpps カウント入力信號:EIA規格RS-422-A(差動形ラインドライバ) 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ出力(シンク) 40ピンコネクタ |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
你這剛好跑在極限值,就算硬體行軟體整個掃描延遲考慮進去也會有很大風險 除非你轉速能降下不然沒機會.
|
|
---|---|---|
|