wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
|
這是PLC報警了,監控查看一下報警的信息。 |
---|---|
|
michael.ni
虞山老者
級別: 論壇先鋒
|
先解決PLC報警,不一定數據清零了,觸摸屏顯示#是因為通訊沒有了。 |
|
---|---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
下載程序時是不是把軟元件存儲器也勾選了?同時,軟元件存儲器內容又不是最新的,然后數據被覆蓋了。 |
---|---|
|
ulvfhpyq
級別: 探索解密
|
5U默認不配電池的,靠大電容保持,官方數據是25度的情況保持15天。 有沒有可能是關機太久的原因導致 或者找找看D600以前的地址是否有其它地方使用,一般情況通訊接收類的地址覆蓋的地址比較長。 |
---|---|
|
烽火御龍天
級別: 略有小成
|
下BOM的時候 買過PLC電池 交叉參照看過了 D600沒有使用 不只是D600沒有了 D300 D400的軸(自動/手動/回原)速度的參數也全部沒有了 上周六和周五連續兩天每天出現1次, 這周一到現在又沒再出現了 真的是見鬼了 |
---|---|
|
烽火御龍天
級別: 略有小成
|
圖片:
#號顯示是我截圖是觸摸屏軟件上截的 和報警沒關系 報警清不掉 因為寫的工程單位轉換的FB塊里面在報錯,除法指令中 除數為0報的警 |
---|---|
|