三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
把變頻器停止后,間隔十秒再接入工頻電源。 或者,變頻器停止后,接入自耦變壓器啟動。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
用過300A的接觸器, 以前工廠里有260kW的電動機是頻敏變阻器啟動, 用一個大接觸器,接觸器在電柜里一吸入合, 能把電柜旁的人嚇一跳。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
間隔十秒,那就是停機后再直接啟動了,失去了變頻軟啟的意義。 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
樓主確定三相600KW這么大的電動機工作電壓是380V嗎?我嚴重懷疑,像這種大功率電機一般都是600多伏工作電壓。 |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
看起來是軟啟動器,而且是旁路式軟啟動器干的活,非要讓變頻器干,也不是不行,工況穩定的話,頂著上一級跳閘慢慢調唄~ 可以靠提前加速后斷開變頻器自由停車延遲后直接接入工頻,沖擊肯定有,大小看命 關鍵是輸入和輸出的相位同步,應該是中壓或者高壓的系統里面用的比較多(畢竟功率太大了,抖一下小電網都吃不消),低壓的一般不這么玩,而且,600kw看什么行業,離散制造行業一條產線都沒這么大功率,但是有的行業里,這是小玩意. |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
確定。因為一些原因,使用工廠不想再申請高壓用電。否則用高壓電機,成本會低很多。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
幾十KW的還可以讓空開跳閘,1千多A電流,不敢這樣試。估計如果斷電2秒以上,感應電勢應該會衰減足夠小了,再測下電機轉速,如果還有80%,應該是可以。但不敢去賭。如果二次啟動電流超過2倍額定電流,就失去用變頻器意義。不用軟啟動器就是覺得軟啟電流還太大,用變頻啟動沒有沖擊電流。 有沒有那位同行,有過100KW電機以上這么用過的? |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這個不應該使用變頻器做啟動,合理的方式應該是用軟啟動器做啟動,變頻器做啟動后再介入接觸器,其相序如何確定????用軟啟動器其相序是對應. 個人意見!請勿砸磚! |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
這個事情真的是,第一電機功率太大,不應當用380V電壓的電動機,第二啟動切換存在很大安全隱患,建議與客戶好好溝通,說明厲害關系以及安全的重要性問題。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
相序只能接電機確定, 總之, 不是正轉就是反轉; 不是改變頻器輸出就是改工頻電源。 總之有正確的~~~~~~···. |
|
---|---|---|
|