美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hancheng487
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 115 點
下載積分: 899 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看hancheng487的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-09 19:40
圖片:
圖片:
臺達AS300PLC,64點的輸出模塊,手冊上模塊的公共端都是0V,手冊里的端子臺那兩個點是接到24V的,應該都接0V才對,不知道是畫錯了還是我理解錯了
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-12-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-11 14:46
引用
引用樓主hancheng487于2024-01-09 19:40發表的 臺達AS300系列輸出模塊 :
臺達AS300PLC,64點的輸出模塊,手冊上模塊的公共端都是0V,手冊里的端子臺那兩個點是接到24V的,應該都接0V才對,不知道是畫錯了還是我理解錯了



那兩個C0是公共端子,接0V是對的。
上邊的那兩個點的端子,是無意義的空點端子,作為短路接線用的,并不和內部線路有連接。

你要是拆過PLC就知道了,很多PLC都有這種空置端子點。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-12-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-11 16:29
引用
引用第4樓hancheng487于2024-01-11 16:27發表的  :

感謝解惑,那這兩個點不用接就可以了吧



是的,可以空著不用。