美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 151 點
下載積分: 542 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2024-12-19
查看544868416的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-22 15:46
我用一個3U 來拉兩個伺服
為了絕對定位使用了 差分轉換器
霸占了5個點 只有X2可以用
X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么

有什么辦法可以繼續用多一個點呢?


感謝各位前輩的指點
一直都再百度搜
后面看到前輩的圖感覺是再手冊上面的
后面下載了手冊看完才知道有好多東西再里面可以找到。
這樣我就釋放了3個點了 謝謝各位前輩

[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 11:04
用一個FX3U-2HC  每個2HC有2路差分計數。
并且可以安裝多個2HC
這樣就不用轉換器,也釋放了X
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4327 個
工控威望: 7704 點
下載積分: 15363 分
在線時間: 2960(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-22 16:16
你需要用到哪幾個高速計數器?都有對應的點位表……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 151 點
下載積分: 542 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2024-12-19
查看544868416的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-22 16:32
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-01-22 16:16發表的  :
你需要用到哪幾個高速計數器?都有對應的點位表……


兩個伺服差分器 就把 X0-X1 X3-5用完了
只有X2可以用 但不夠了。

X6 X7是輔助用但不能直接計數。
混飯吃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 181 點
下載積分: 475 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-22
查看混飯吃的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-22 16:42
記得不是有這種模塊嘛  不行加一個唄
揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-12-23
查看揚宇的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-23 08:01
圖片:
X6 X7是可以作為高速計數器使用的
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 468 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-23 17:07
引用
引用樓主544868416于2024-01-22 15:46發表的 三菱PLC 3U的高速計數器不夠用怎么辦 :
我用一個3U 來拉兩個伺服
為了絕對定位使用了 差分轉換器
霸占了5個點 只有X2可以用
X6 X7對應的C244 C245不能用 也不知道為什么

.......

沒明白你為什么要把伺服的脈沖再反饋回來,絕對定位只要發脈沖就可以了啊
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 629 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-23
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-23 17:25
引用
引用第1樓ymmfa于2024-01-13 11:04發表的  :
8樓  發表于: 2024-01-25 11:51
引用
引用第6樓徐曉煜于2024-01-23 17:07發表的  :

沒明白你為什么要把伺服的脈沖再反饋回來,絕對定位只要發脈沖就可以了啊


有時候這個脈沖會丟。
不用這個回路的話 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及發送了1000了 但伺服只跑了930差一點。

而且有時候我這邊會出現脈沖滯留的情況
我才用了 伺服閉環來覆蓋現在PLC的脈沖數做到定位相對準確。
544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 151 點
下載積分: 542 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2024-12-19
查看544868416的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-25 11:53
引用
引用第1樓ymmfa于2024-01-13 11:04發表的  :
用一個FX3U-2HC  每個2HC有2路差分計數。
并且可以安裝多個2HC
這樣就不用轉換器,也釋放了X


暈死 怎么沒看到版主的留言呢
好的 好的
謝謝前輩的指點
我現在去看看這個配件
544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 151 點
下載積分: 542 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2024-12-19
查看544868416的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-01-25 11:54
引用
引用第5樓揚宇于2024-01-23 08:01發表的  :
X6 X7是可以作為高速計數器使用的


感謝前輩的指點。
我就百度很久沒看到這一圖
我好好保存下來
謝謝
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 468 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-26 08:50
引用
引用第8樓544868416于2024-01-25 11:51發表的  :


有時候這個脈沖會丟。
不用這個回路的話 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及發送了1000了 但伺服只跑了930差一點。
.......

那也應該走全閉環控制啊,普通的PLC肯定不行的