美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

海闊憑魚躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1953 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2022-09-25
最后登錄: 2024-12-20
查看海闊憑魚躍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-22 11:07
公司一臺檢測設備,利用西門子1200PLC通過modbus tcp通訊需要向40009連續兩個保持寄存器寫32位浮點數參數,寫進去的值在檢測設備的PC上顯示為0,只能在PC上修改參數,修改完后,再用PLC讀40009的值是PLC 發送的值,而不是PC寫進去的值(和PC顯示不一致),斷電后重啟PLC再讀40009的值變成了0,而PC上的實際值沒變,請教各位大佬是什么問題,
gsw2022
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 471 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2022-01-24
最后登錄: 2024-12-23
查看gsw2022的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-22 11:32
數據類型有沒有弄對
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-22 11:36
大小端
項目、視覺、通訊QQ3515716
yiyi5138
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2853 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-22 13:02
先放在DB塊里,監控一下,是否通訊連上?然后就可判讀問題在那?
海闊憑魚躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1953 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2022-09-25
最后登錄: 2024-12-20
查看海闊憑魚躍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-22 13:05
不是數據類型和大小端的問題吧,PC端寫的值就是讀不出來(PC端不為0,但PLC讀出為0),但是PLC寫的值能把PC端寫的值覆蓋為0(其實PLC端寫的不是0),不斷電的情況PLC再讀就是PLC剛寫的值
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-23 10:47
檢查讀寫地址,可能有錯位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(幽靈潛航) 好貼好貼!
    洋蔥頭
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 79 點
    下載積分: 220 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-14
    查看洋蔥頭的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-02-23 11:37
    PLC寫進去與讀出來的地址  跟PC寫進去顯示出來的地址不是同一個地址吧
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-02-24 13:48
    西門子與第三方儀表通訊,要格外注意高低字的問題,尤其是浮點數