圖片:
松下c60t里面當用兼容模式是   PLSH172  H123 方向不打開信號是什么問題?
cs315322392
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 230 點
下載積分: 949 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2020-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看cs315322392的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-09 09:20
我記得松下FPX,FPXH兩型號的C60T,只有三路脈沖吧。
還有就你這個是步進電機吧,如果反轉轉,正轉不轉,你的脈沖方向是不是用錯了,加計數,方向OFF。加計數,方賂ON都試下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控小菜鳥8)
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1077 個
    工控威望: 1339 點
    下載積分: 3407 分
    在線時間: 726(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-05-09 18:34
    這個看了一下。編程想當然了。
    肯定是H后面的數字不對導致。老老實實按向導做。不會出問題的。