三菱fx3u系列進行伺服位置控制指令,
在運行中,進行速度改變,只能使用plsy指令
,但是沒有加減速,各位大神有沒有,使用過組合指令的
比如plsy配合其他指令,查看說明書
3u一下沒有單獨脈沖定位指令可以在運行中改變速度的
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-10 16:16
三菱3U用DPLSV速度指令了,只要你設置一下就可以同步加減速了。
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-11 09:47
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-05-10 16:16發表的  :
三菱3U用DPLSV速度指令了,只要你設置一下就可以同步加減速了。

但是單獨plsv沒有脈沖數設定,也就是不能進行位置定位,難道這個指令可以與plsy組合使用嗎?
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2736 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-12-22
查看ren1823的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-11 11:11
可以搭配斜坡指令
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-14 09:10
引用
引用第3樓ren1823于2024-05-11 11:11發表的  :
可以搭配斜坡指令

請教前輩,有相關資料參考嗎?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-14 10:22
先變速再定位……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
wujie2163
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 109 點
下載積分: 589 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2020-11-10
最后登錄: 2024-12-21
查看wujie2163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-14 15:13
為什么要運動過程中變速啊,先變速
53577960
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 677 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-05-15
查看53577960的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-15 10:49
定位指令無法變速  一般做法可以使用速度指令 通過比較當前位置去加速減速  由于掃描周期這個位置不會那么準 先說明白自己的需求吧
Q354817521  v:w53577960
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1053 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 22273 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看rongbing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-05-15 11:39
比如總長1米,0到300的時候30hz,300到800的時候60hz
,800到1米的時候30hz,也就是從0到1米運行的時候,是需要變速的,為了適應需要。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-05-16 09:25
研究探討。
mfp1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 141 點
下載積分: 299 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-12-20
查看mfp1985的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-04 15:28
引用
引用第8樓rongbing于2024-05-15 11:39發表的  :
比如總長1米,0到300的時候30hz,300到800的時候60hz
,800到1米的時候30hz,也就是從0到1米運行的時候,是需要變速的,為了適應需要。

                                
你用表格不行嗎?