我單位用的是日本三菱設備,原裝接近開關以用完,后來買歐姆龍的接近開關,可是換上沒多久設備老報警,再換上一個也是沒用多久報警,再把前面換下的再換上去有能用一階段,后來我用30V的小繼電器串聯接近開關,報警故障再沒發生
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 11:53
是你換錯了,接近開關有兩種,第一是NPN  第二是PNP
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-22
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-13 17:53
是你接近開關接錯線了,有常開有常閉
QQ:235174304.VX:Deng235174304
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-13 19:54
注意接近開關的極性,是不是能夠直接接模塊
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-19 07:07
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-19 22:39
真正的三菱接近開關不會太多的,現在真的假的無法區分,有的貼牌貨做得比真的還要靚,也有的假的比真的好,盜版的比正版的好.......這個社會變化太快了,不要刻意要進口的,我們多數都用國產品,唯一強調的是一定要是正牌,要廠家貼的是自已公司的品牌的,一般產品都不差
dbysgd2006
中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 320 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-03-11
查看dbysgd2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-21 18:19
    
ganminxu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 4170 點
下載積分: 5197 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2024-05-06
查看ganminxu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-08-21 18:45
    
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-08-21 18:48
是的  OMRON的就是上海索能貼的牌  我現在換成索能的了  東西一樣 價格便宜
只是貼牌子不一樣而已
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-03-09
查看wansl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-08-24 10:43
我也碰到過這樣的情況,是更換過接近開關后,系統不工作,plc的輸入觸點也亮,最后才查出是輸入電流不對。樓主可以用三用表量一下工作電流看看和正常接近開關的工作電流是不是一樣,