S7-200中在FOR-NEXT循環指令中添加TON指令,為什么TON時間計算的速度與循環次數有關?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 11:05
因為他們的執行方式。

TON的運行時間取自于系統運行計時器,也就是說,只要PLC運行,那么這個計時器會不斷計時,TON這類定時器其本質是通過每個周期讀取計時器時間作減法,來測定是否定時到。

而FOR NEXT循環則不同,其因為會在一個周期內運行完畢,因此會導致運行周期上的延長。如果將定時期置于ForNEXT 循環內,這樣計時器的讀取會在FOR NEXT循環后進行,會導致非常大的定時誤差。

因此,PLC編程會有區別于高級語言編程,PLC工程師要考慮如何減少系統的掃描時間。

鑒于以上原因,大多數的編程者會選擇使用JMP跳轉指令來替代FOR NEXT這樣的結構。