公司使用的幾臺設備是S7-200PLC控制的,原始的PC監控方式為:每臺電腦用一根PPI電纜與1臺設備連接進行監控。目前想進行改造:將多臺設備連接起來(設備之間的距離在通信范圍內),由1臺電腦進行集中監控。硬件連接組網為(見下):PLC2 上的485串口(母頭)連接1、3、8腳與下一個PLC3的1、3、8串口連接,依次將所有設備都連接起來,在最后一臺設備PLC面板再引一個串口(即:一線2個頭)出來作為“總插頭”。連接到PPI電纜上。且在PLC面板上對每個設備分別進行了編號區分。結果監控軟件打開無法與設備通信,并且PPI電纜上的PPI指示燈不亮。請高手指點,謝謝[
[ 此貼被weiweizpw在2008-08-23 23:40重新編輯 ]
weiweizpw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiweizpw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-23 23:41
圖片:
補上圖。  
[ 此貼被weiweizpw在2008-08-23 23:55重新編輯 ]
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-24 11:05
多臺是多少?有錢就使用DP組網,PPI少量的幾臺還過得去
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
wangfec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 257 點
下載積分: 20980 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2018-10-01
查看wangfec的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-24 18:25
盡量采用西門子的原裝接口吧,自制的可能會有些問題的,另外應當使用串口卡。
weiweizpw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiweizpw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-25 21:32
其實還有一點沒說明:組網中會用康海nc601串口服務器實現以太網承載拉遠。關鍵是沒用串口服務器直接用PPI電纜跟PC連都不通,也采用直接在PLC出來的串口上接串口服務器省去了PPI,仍然不通。設備數量4臺。
wangfec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 257 點
下載積分: 20980 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2018-10-01
查看wangfec的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-29 20:59
用EM277,DP口鏈接吧。
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-30 21:10
是的
e2kevin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看e2kevin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-09-11 02:27
謝謝分享!
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-06 09:35
還是用EM277 DP接口的 哦!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-06 09:56
思路不對。采取的模式是最古老的,很容易損壞PC的串口。PPI理論最多支持8臺實際一般就是3~5臺,你的 2~31臺肯定是無法實現的。建議(1)PC端有個主站,采用OPC方式共享數據,其他PC讀取數據(2)采用1臺PC主站+5611卡,配合PLC+EM277實現
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
xbs321
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 208 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2019-01-10
查看xbs321的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-06 10:28
學習學習