本人也陸續測試了幾個PLC與變頻器通訊的工程,但是感覺變頻器返回數據一直處理的不好。比如說不穩定啊什么的。不知道大家有沒有遇到類似的問題?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-17 11:18
這類問題大多由于抗干擾措施不到位所造成的。

以上~~
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-17 19:47
除了基本的事情做細做全外,重點加強了:機臺接地,變頻器及PLC的接地,通信的屏蔽線纜,確保線間距離足夠,變頻器選金屬外殼的,,線材銅質一定不能用差的,其它的也沒有什么,點滴去防患這些問題,就會很少有遇到哪么多亂七八糟問題
如果確實是負載引韋的很有規律的波動,我會把數據進行處理后再發送給變頻器進行適時調節(機械異常引起的問題有時真的無法回避......)
college1987
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 230 點
下載積分: 445 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-05-21
查看college1987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-17 20:31
同意! 變頻器本身就是一個很大的干擾源~~~可以考慮輸出套磁環,再則機器的合理接地~