12樓  發表于: 2007-07-14 18:50
一般能用雙線圈?
我們每個人降臨這個世界,就是為了被愛和愛人,人,也是為這個而活著。
jiaaizyj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 235 點
下載積分: 593 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2006-10-04
最后登錄: 2024-12-19
查看jiaaizyj的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2007-09-18 12:21
輸出口是同一個,編程時,在輸出控制下是不能使用第二次,在輸入控制下,可以多次使用。

既然在輸入控制下能n次使用(所有邏輯軟元件),只要在輸出口前加多幾個條件下驅動就行了。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-07-14 08:08
我建議一個程序里 Y 輸出最好只有一個,多個條件用 M 轉.
你程序我也試了,把 T0   和  有 Y0  的位置換下,  Y0   也會每次都有輸出.
技術開發改造
電氣控制柜QQ:397331075
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 278 點
下載積分: 815 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2022-03-28
查看技術開發改造的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-07-14 14:31
建議不要用雙線圈輸出!
專業配電柜、變頻柜、PLC控制柜、各種非標控制柜等。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-07-14 14:58
改為如下即可:

LD=  D128  K0
OUT  M0
OUT  T0   K100
LD     T0
MOV   K1  D128
LD=  D128  K1
OUT  Y1
OUT   T1  K100
LD     T1
MOV   K2  D128
LD=   D128  K2
OUT   M1
OUT   T2   K100
LD     T2
RST   D128
LD      M0
OR     M1
OUT   Y0
END
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-07-15 23:02
樓上都是老師
yyx215
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 262 點
下載積分: 988 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2013-07-05
查看yyx215的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-07-15 23:27
說的沒錯啊
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2008-07-16 15:01
這樣的雙線圈都是后執行的有效,
mosfet
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mosfet的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2008-07-16 17:34
對喲,K0=0時,Y000是不會輸出的,它只輸出后一次計算的值,這個程序像這樣設計不合理,也可以加跳轉指令處理
gogogo1942
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gogogo1942的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2008-07-16 18:17
PLC的工作方式是從上到下,從左到右,PLC是以最后的Y000的狀態輸出的.所以 當D128=K2時才有輸出,可以用中間輔助繼電器代替啊,或者用置位和復未指令代替,最后就是用步進指令代替了.