美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 21:29
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示啊!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了啊!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的啊!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾啊!我把線單一放開還是一樣的啊!開關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況啊!為嗎啊??
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-19 21:40
將X2線拆了,若X2燈還亮——該點燒了;若不亮——近接壞了。
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-19 22:30
X2壞的可能性大
禍兮福所倚
福兮禍所伏
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-20 08:44
感應器品質不良的可能性比較大,現在的感應器多數都是假的,一般市場上難以找到真貨,很多掛正牌的專柜完全都是假的.............
2942200
你好,我好,大家好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 278 點
下載積分: 760 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-12-25
查看2942200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-20 08:49
引用
引用第1樓yfdxb于2008-12-19 21:40發表的  :
將X2線拆了,若X2燈還亮——該點燒了;若不亮——近接壞了。

好,不行,就把X2和COM線手動試下,也會知道PLC的接點如何.
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-20 11:09
我覺得還是線路有問題,好好理一下線吧!!!
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-20 16:07
這很簡單啊,將X2拆下,看X2的燈還亮不亮,如亮,則X2已壞,如不亮,則找一根電線,將電線的一端接在COM上,另一端和X2接觸,看X2的燈是否亮,如亮則正常,如不亮則已壞,然后松開,看X2的燈是否熄滅,如熄滅,則說明X2是好的,應檢查外部線路,如不熄滅,則說明X2已壞。
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-20 16:12
開關有沒問題啊,是PNP的還是NPN型 的,分好了沒???
把開關接到X3上試下就知了
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-25
查看心情不錯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-20 16:30
引用
引用第7樓slslj47于2008-12-20 16:12發表的  :
開關有沒問題啊,是PNP的還是NPN型 的,分好了沒???
把開關接到X3上試下就知了

感覺開關的極性弄錯了
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-25
查看uthman的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-20 18:32
直接把COM點與X3接通,看X3有不有輸入!
把這個接近換直接在電柜里接上,輸入到X3看看。
有可能是接觸不良,雖然說接近開關上燈亮了,但是到X3這邊的電壓太低,并不能使X3導通。
yutianmin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yutianmin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-20 19:29
把X2與COM直接用線分別短接和短開,先用電腦監視一下,X2有動作那肯定的外圍有問題
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-20 19:52
引用
引用第4樓2942200于2008-12-20 08:49發表的  :

好,不行,就把X2和COM線手動試下,也會知道PLC的接點如何.

同意4樓意見
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go