美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-10 22:12

我是一名電工(以前是鉗工),今天裝一個小電器箱。因為手關只有一個12伏的開關電源(1。3安)和12伏的小繼電器,所以只能用它們。
控制要求是感知一個錯位閥的開,和關。我用兩個奧特尼克斯的傳感器(在感知到物體時終斷輸出12伏至24伏),但是在接完之后發現,在傳感器發,出啟動信號后,12伏的小繼電器沒有反應(在聯接繼電器時測線圈電壓為0伏,在不接線圈測傳感器輸出端為12伏。。我把小繼電器和電源開關直接相聯動作正常。可是在別的設備備上使用24伏電源驅動24伏繼電器(繼電器的線圈電壓為20伏實測),驅動正常。我還作了一個測試把一個高亮發二極管接在傳感器輸出和12伏負之間可以正常發光,或是接在12伏開關電源之間瞬間就燒壞了。請大家幫我分析一下這是什么原因?(謝謝了)











竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 16:57
引用
引用第3樓zxc6688于2009-01-11 15:43發表的  :
奧特尼克斯的傳感器的傳感器我沒用過
樓主是不是接錯了?三線的有NPN 和PNP之分吧,接法不一樣的。兩線的可以電源先到傳感器---線圈。NPN的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V+。
PNP的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V--。

你按3樓說的試試。看傳感器輸出是+還是 —。
繼電器線圈沒有正負之分,但線圈兩個端不能同是正或同是負。如果電位相同間電器是不會動作的。
禍兮福所倚
福兮禍所伏