我是一名電工(以前是鉗工),今天裝一個小電器箱。因為手關只有一個12伏的開關電源(1。3安)和12伏的小繼電器,所以只能用它們。
控制要求是感知一個錯位閥的開,和關。我用兩個奧特尼克斯的傳感器(在感知到物體時終斷輸出12伏至24伏),但是在接完之后發現,在傳感器發,出啟動信號后,12伏的小繼電器沒有反應(在聯接繼電器時測線圈電壓為0伏,在不接線圈測傳感器輸出端為12伏。。我把小繼電器和電源開關直接相聯動作正常。可是在別的設備備上使用24伏電源驅動24伏繼電器(繼電器的線圈電壓為20伏實測),驅動正常。我還作了一個測試把一個高亮發二極管接在傳感器輸出和12伏負之間可以正常發光,或是接在12伏開關電源之間瞬間就燒壞了。請大家幫我分析一下這是什么原因?(謝謝了)











xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-11 10:51
發亮二極不能直接接到電源要加一個限流電阻,繼電器可能帶有二極管
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-11 14:32
謝謝了,用的這12伏繼電器不帶二極管,只是一個12伏的線圈,我用二極管只是想看一下12伏開關電源的輸出在輸出在經過傳感器后的電壓有多高。但不小心把它燒了。我想是不在傳感器上有一個電壓降,使開關電源的輸出在經過傳感器后降低不能驅動線圈。
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-11 15:43
奧特尼克斯的傳感器的傳感器我沒用過
樓主是不是接錯了?三線的有NPN 和PNP之分吧,接法不一樣的。兩線的可以電源先到傳感器---線圈。NPN的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V+。
PNP的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V--。
http://zxc6688.ys168.com/
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-11 22:28
傳感器在感知到特體是黑線無輸出,在沒有感知到特體時有12伏輸出,這應該是NPN型還是PNP型呢,我還沒有明白(我的基礎知識很差請見諒)
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-12 05:04
引用
引用第4樓方茂興于2009-01-11 22:28發表的  :
傳感器在感知到特體是黑線無輸出,在沒有感知到特體時有12伏輸出,這應該是NPN型還是PNP型呢,我還沒有明白(我的基礎知識很差請見諒)

你如果是紅表筆測的是黑線,應該是PNP型常閉輸出,換個輸出功率大一點的傳感器或功率小點的繼電器試一下。
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-12 22:31
謝謝了,我這就用一個24伏的電源和24伏的繼電器試一下。
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-14 03:00
引用
引用第6樓方茂興于2009-01-12 22:31發表的  :
謝謝了,我這就用一個24伏的電源和24伏的繼電器試一下。

電源的功率足夠了,12V電壓也沒問題,換個個頭大一點的傳感器試一下,100%是它的問題。另電壓高不一定功率就大。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-14 16:57
引用
引用第3樓zxc6688于2009-01-11 15:43發表的  :
奧特尼克斯的傳感器的傳感器我沒用過
樓主是不是接錯了?三線的有NPN 和PNP之分吧,接法不一樣的。兩線的可以電源先到傳感器---線圈。NPN的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V+。
PNP的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V--。

你按3樓說的試試。看傳感器輸出是+還是 —。
繼電器線圈沒有正負之分,但線圈兩個端不能同是正或同是負。如果電位相同間電器是不會動作的。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-01-14 21:45
因為在其它的設備上用其他的設備上用這種傳感器驅動24伏繼電器(小型)卻工作正常。我想改用24伏開關電源試一下。
fjkeile
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjkeile的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-15 10:21
先判斷是NPN還是PNP的啊
lgfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2018-03-05
查看lgfu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-01 18:16
引用
引用第3樓zxc6688于2009-01-11 15:43發表的  :
奧特尼克斯的傳感器的傳感器我沒用過
樓主是不是接錯了?三線的有NPN 和PNP之分吧,接法不一樣的。兩線的可以電源先到傳感器---線圈。NPN的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V+。
PNP的輸出接線圈的一端,線圈的另一端接V--。