美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
bosstwo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bosstwo的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-02-10 14:38
我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-03-02 21:05
引用
引用第6樓sjm213于2009-02-02 15:51發表的 :
如樓上所說~~
所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。





sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為:
m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-03-03 20:33
sjm213師傅在嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-03-07 16:31
T4被復位后需要M75.0這個條件重新ON一次它才會再次開始計時。
                                                                                    
所以應該是這樣:開機,3秒后置位M75.0;然后將T4的S端條件改為-----|M75.0|-----|I9.2|-----
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 支持原創!
    飛花落雪
    各位師傅,多多指導哦~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2014-11-11
    查看飛花落雪的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-03-09 20:55
    sjm213師傅,太好了!我試了,完全有效!!謝謝您的指導。
    udbyifeng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 1848 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-11-05
    查看udbyifeng的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-18 23:44
    可不可用logo!里面有兩個高速進口,且里面有一個頻率檢測功能塊,輸出后再與你現在的315連接,才幾百塊,不用想那么多了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go