無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
  LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2


LDW=   VW1, 1
=      Q0.0


LDW=   VW2 1
=      Q0.2


這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!

一直想不通這是為什么?求教!!謝謝!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 21:48
從理論上來說,VW1包括,VB1和VB2,而VW2包括VB2,VB3,因此,當你使用LDW的時候,造成了地址重疊。

請注意,僅僅是理論上來講,實際在常規應用中,一般字的存儲空間地址符號以偶數開始,如VW0,VW2,VW4。

因此,如果你使用VW0和VW2,是沒有問題的,因為地址沒有重疊。

Regards
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-14 22:23
樓上說的是.就是前段時間我在站上發的程序,S7_200和TP177A例子,寫的時侯沒有發現地址重疊了,在現場調試時才發現的.不但要多看相關書籍,現場還要有一定的經驗累積.
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-21
查看flin124的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-14 22:28
改為這樣就可以了
LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2

LDW=   VB2, 1
=      Q0.0

LDW=   VB3 1
=      Q0.2
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-14 23:53
沒錯,地址重疊:
PLC中的地址排列不論MB,還是IB,QB,VB,其地址增量是1
MW,IW,VW其地址增量是2
VD,MD等增量是4
也就是PLC中,只有字節是連續的地址空間,同樣的空間還用來存放字或雙字,比如
比如程序中使用了VD100, 也就包含使用了:vb100--vb103四個字節 或者VW100和VW102
VW100 包含 VB100 和VB101.
如果使用連續的VD地址空間,應該是 VD100,VD104 VD108,VD112..............增量是4
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
34272999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 630 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2017-06-06
查看34272999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-15 22:36
謝謝樓上幾位,根據幾位的解答,我測試了一下,事實也確實是這樣的,

VW 0 里面包含了 VB0 和VB1 兩個字節,VW1里面包含了 VB1和VB2 兩個字節,所以連續的字

地址是重疊的,所以不能傳送正確的數據!!    

   奇怪的西門子!!好像日系PLC就沒有這個問題!呵呵