lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
|
買回來西門子PLC原裝USB連接線不夠一月,連接過S7 200一次,還保存了程序,程序有了變動,今天想去更新程序,可就是連不起來,因為適配器上面的三個指示燈一個也沒亮,另到第二臺電腦裝這連接線的驅動都裝不進.請高手幫忙. |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
200專用的好久沒用都忘了指示燈是什么狀態了,但好像不用驅動的啊。只要端口設置沒錯就行了。忘記設置的話可以用波特率自動搜索功能哦。 西門子的線還沒有這么脆弱,變成一次性的了~ |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
那就換臺電腦、換塊PLC再連線試試!USB帶電插拔燒掉的可能性要比串口低才對! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
我的也是西門子USB的原裝的,從來都是帶電插拔,好多年了,還沒有出實現過任何問題。 如果3個指示燈都不亮的話,是否是從適配器到PLC的哪一段兩頭都是9針的短線出現問題了。適配器的電源是經過PLC通訊口提供的。插上后,就有兩個指示燈亮的。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
您的線纜是200還是300的? 請教下200的那根跟300的指示燈一樣,插在PLC上就會亮燈嗎? 好久沒有使用200的線,都忘記了! |
---|---|
|
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
|
我的應該是200,300,400都可用。我試過用另一臺電腦和另一PLC還是一樣。我咨詢了廠家工程師,他說可能是我帶電插拔太多的緣故,讓我返廠檢測。可就我所見高手沒哪一個是斷電插拔的! |
---|---|
|
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
|
對了我用過解密軟件,之前沒密碼,當時是這樣的:我連接上PLC出現密碼方框,我就用解密軟件,居然安裝人機觸摸軟件。之后才出現解密畫面,一點解密就出現什么…802…錯誤?我以為是連接線放反了,就調過來,再插上,不亮了! |
---|---|
|
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
|
我的是2-2 3-3 4-4 5-5 7-7 8-8不知道是好是壞? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
看了樓主前兩貼,迷茫了…… 2--------------------------3 3------------------------- 2 4--------------------------6 5--------------------------5 6--------------------------4 7--------------------------8 8--------------------------7 這是232線纜的接法。您不是用的USB線嗎? 解密,出現安裝人機觸摸軟件,這是您的電腦的問題,與該軟件本身無關哦~ 雖然很多人帶電插拔沒出現問題(包括我),但最保險的當然是斷電嘍。 |
---|---|
|