美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fulei720130
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fulei720130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 09:06
我想把FX2N-128MR內的程序讀出來,連接好電腦打開DXDeveloperversion 7然后點在線再點PLC讀取;出來卻是無法與PLC通信,請確認PLC的連續情況后再執行.<ES:01802007> 這是怎么會事啊,求高手教我,我的菜鳥,謝了.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 09:12
一般情況下,您可以參考這個帖子:

http://m.le-linge.com/read-gktid-8661.html
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-27 09:22
糾正不是DXDeveloperversion 7是GX Developer version 7

1,通訊電纜連接是否正常
2.端口設置是否正確
3.若使用的USB轉RS232的話,就要檢查驅動是否安裝好
4.最後檢查SC-09通訊線是否正常
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-27 15:14
引用
引用第2樓zyfzxh于2009-06-27 09:22發表的  :
糾正不是DXDeveloperversion 7是GX Developer version 7

1,通訊電纜連接是否正常
2.端口設置是否正確
3.若使用的USB轉RS232的話,就要檢查驅動是否安裝好
.......

同意。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-27 17:05
基礎性的問題,多看看手冊。。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-27 18:43
樓主的問題是出在,電纜通信問題,或者是端口被占用,或COM口沒設置好等等。
fulei720130
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fulei720130的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-28 07:32
謝謝各位,是通信電纜不對.已解決