美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tqtdnmfk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 648 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 10:47
施耐德ATV28變頻器故障代碼顯示:OCF。注:之前一直在用,排除外部故障;參數設置項,如:斜坡減速時間已在原來的設置時間上增加了5 到10秒,問題得不到解決。所以應該與參數無關。估計是變頻器內部硬件故障,請問應如何解決?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 10:57
參閱變頻器說明書看看OCF故障代碼是什么含義。
樓主留言:
早就看過了,除了變頻器內部硬件沒拆過外,其它都試過了。估計是變頻器內部問題!
tangrenbo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangrenbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-05 15:04
先看資料
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-05 16:46
看過說明書   OCF是什么意思
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-06 18:40
OCF故障代碼,有以下三種情形
1、斜坡過短,檢查設定。
2、慣性或負載過高,檢查電動機和變頻器的匹配。
3、機械鎖定,檢查機械的狀態。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-06 22:37
    是否過電流的意思?
    不能單純的從以前使用過就來判定外部無故障,可以拆掉輸出端電機線再看看是否還報警來判斷變頻器本身有無問題。
    anddylihua
    沉思的飛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 2961 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-02-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-06 23:46
    1,先拆電機線讓變頻器運行,如果還是出現故障,那就可以肯定是變頻器的問題;
    2,如果第1步沒問題那就在電機那端接一個電機不帶負載,如果運行有故障,那就檢查電機線:
    3,如果第2步沒問題,那就檢查電機是否有對地等問題;
    4,如果第3步沒問題,基本就可以排除電器上面的問題了;
    以上都檢查過沒問題的話,那就檢查負載是否過大,傳動部位是否卡住等機械故障