tqtdnmfk
級別: 略有小成
|
說來也奇怪,由變頻器控制的風機原來是正轉的,現在變反轉了。一般來講,要想反轉,只需改變其中兩相的相序便可;可是我先是改變由變頻器輸往電動機的其中兩相的相序,不行;然后是改變變頻器控制正反轉的接點,也不行;請問這到底是怎么一回事? |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
你把電機拆下來接上工頻380一試不就知道啦,電機壞了修電機,變頻器壞了修變頻器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
謝榮金
陽光明媚
級別: 略有小成
|
電流正常嗎?有可能缺相。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
haoweng
級別: 工控俠客
|
變頻器內部有改變正反轉的參數是否有改? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
三木
級別: *
|
應該看下電機發熱了沒有,可能缺相了吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
日之問
級別: *
|
很有可能缺相!!風機周圍環境很重要啊!!! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a271156864
級別: 家園常客
|
你看了里面的參數不?? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
樹人
級別: 略有小成
|
把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。 同意以上觀點 |
---|---|
|
萬波
級別: *
|
變頻器內部有改變正反轉的參/ 很有可能缺相數是否有改? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |