美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-10 13:14
圖片:
圖片:
圖片:
最近修了個燃燒機,其中一個控制器壞了,想用PLC給改造成本有些高了,用繼電器地方有些不合適,用單片機不是太熟悉,因此請高手們看看用什么改造比較經濟理合理

工作過程:電源經燃氣壓力開關接通控制器,風機在風壓力 開關常閉通的情況下開始運行,運行后 常閉斷開,常開接通,為以后點火和打開電磁閥做控制源,風機運行20S后,風壓檢測正常的情況下,即風壓開關常開接通后點火變壓器開始點火15S,電磁閥在點火10S后開始打開,正常后燃燒機開始燃燒,如在2S內離子感應器檢測不到燃燒機燃燒的信號《離子感應檢測到一個負壓》將關斷電磁閥停止供氣,風機繼續運行15S關斷并全部自保,延時5S按復位后機器從新運行,

請問應該如何選型,如果簡單的話看那位師傅有時間給做個例程,好讓我從這里開始進入單片機的世界
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 12:50
PLC吧,我廠的燃氣鍋爐就是這個件,PLC控制,有實際工程哦