河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
最近修了個燃燒機,其中一個控制器壞了,想用PLC給改造成本有些高了,用繼電器地方有些不合適,用單片機不是太熟悉,因此請高手們看看用什么改造比較經濟理合理 工作過程:電源經燃氣壓力開關接通控制器,風機在風壓力 開關常閉通的情況下開始運行,運行后 常閉斷開,常開接通,為以后點火和打開電磁閥做控制源,風機運行20S后,風壓檢測正常的情況下,即風壓開關常開接通后點火變壓器開始點火15S,電磁閥在點火10S后開始打開,正常后燃燒機開始燃燒,如在2S內離子感應器檢測不到燃燒機燃燒的信號《離子感應檢測到一個負壓》將關斷電磁閥停止供氣,風機繼續運行15S關斷并全部自保,延時5S按復位后機器從新運行, 請問應該如何選型,如果簡單的話看那位師傅有時間給做個例程,好讓我從這里開始進入單片機的世界 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
我想這個只能用單片機的,PLC還不好用,因為成本實在是太高,貌似這個設備體積也不是很大。最好用單片機,用微電控制應該成本會很低,這個不會做沒關系,請個人幫幫忙,再或者讓別人做,也花不了多少錢的,本人建議不用PLC控制。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
langman
級別: 家園?
|
用國產PLC也就600-700一個(點數8個),看你能不能承受。 用單片機成本100以內,不過沒有專業基礎搞單片機,花時間較長。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
燃燒控制器最好還是用原來的,向設備供應商提出購買配件.不要自己改裝.考慮的是安全問題.如果確認自己有把握,可以試著改制.但前提是必須保證安全可靠的.對于會PLC控制的人.控制器工作原理是不難.但是本人建議還是使用原配器件為好. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
鬼子的配件黑的很,要1000-1500不等,不要說用戶顯貴,連我也感覺不值,在說咱人民幣不能都讓鬼子給黑過去不是,安全問題只要把離子檢測做好應該是沒有問題,原來燃油的加一個時間繼電器就能解決問題,現在是天然氣,所以要改裝的合理些,本來模擬的也可以做,用四比較器339,可現在有這個機會想學習一下單片機,忘高手給與指點,做個例程在結合指令學習一下,我的考慮使用PIC類型單片機,用在工業控制要考慮抗干擾 [ 此帖被sjm213在2009-08-11 08:42重新編輯 ] |
---|---|
|
yinch
級別: *
|
14點PLC約500--600元應該可以/可靠性高 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
九顆星星
級別: *
|
安全第一,我也接觸過柴油鍋爐,樣子很像樓主說的,還是用廠家的控制器好點,你要學單片機可以在其它領域學習,沒必要來改這個, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
|
如果單片機不能直接檢測的話可以在檢測端加一個電壓比較器,,讓比較器的輸出端變為高低電平,可參考如下電路:: 燃氣熱水器是常用的小家電。各種品牌的控制電路大同小異,現以附圖的“光輝牌”燃氣熱水器電路進行剖析,以供讀者參考。LM339是一種電源電壓適應范圍寬的四電壓比較器。優點是兩個輸入端電壓差大于10mv,就能使輸出端電壓翻轉,因此該IC大量使用在燃氣熱水器控制電路中。電路中的比較器A1為控制產生高壓點火用;A2、A3為啟動電磁閥用。圖中的電磁閥線圈L由兩線圈串接組成。A、B之間用中0.1mm漆包線繞約4000~6000匝,B、C之間用中0.23mm漆包線繞約150-200匝。要讓電磁閥開啟,兩部分線圈中必須同時都有電流通過;一旦啟動后,其維持電流很小。當開啟熱水器出水閥門后,足夠的水壓就可使圖中水壓聯動開關K接通,此時A1的同相輸入端(11腳)因C3初始充電,其電壓低于⑩腳。此時輸出端(13)腳處于低電位,振蕩管Q1振蕩,產生高壓打火。由于D3的鉗位作用,A3的正相輸入端⑤腳為低電位,輸出端②腳也為低電位,Q3正偏導通,電磁閥線圈L中有電流通過產生吸力,但不能開啟電磁閥;同時A2的同相輸入端⑦腳因C2充電初始時處于低電位,因此輸出端①腳為低電位,為Q2提供正偏,使Q2導通。電磁閥B、C線圈中有較大的電流.這兩部分線圈產生的吸力疊加,電磁閥才能開啟。一旦點火成功后,熄火保護探針因高溫產生離子電流(此時打火已停止.A1輸出端已為高電位,D3無鉗位),因此A3的同相輸入端⑤腳仍為低電位,為Q3繼續導通提供保證。經過約5-6秒的高壓打火時間后,c3已充足電,A1的輸出端(13)腳轉變為高電位,振蕩打火停止,啟動指示LED也熄滅。當C2充足電,A2正相輸入端(7)腳為高電位時,輸出端(1)腳轉變為高電位,Q2截止,電磁閥線圈中只有Q3提供的;小電流來維持開啟。使用過程中,若出現熄火,離子電流消失,A3的正相輸入端⑤腳轉變為高電位,輸出端②腳為高電位,Q3截止,將電磁閥關閉,燃燒室中不會充滿燃氣. |
---|---|
|
a888888
級別: 略有小成
|
老兄就這個東東你就想改了啊!你不必了這東東我們廠里就用十多臺了!那控制器去買一個就不是200多元嗎?你要幾多我幫你搞定! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
繼電加電子線路可以完成!我廠也用這個!不過一直都是更換控制器!沒改線路! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |