liujianbo818
級別: 略有小成
|
我在現場調試時!我的IO.5端子的指示燈只要變頻器一開啟后一直是亮著的,關掉變頻器指示燈不亮。監控時I0.5沒動作。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
如果你這個I0.5點沒有用,那不用理會它,如果要使用,那只能檢查布線(指的是干擾問題)或者用中繼轉換一下.看是否確認是干擾.或者重新編排你的COM.把變頻回路與它分開試試. |
---|---|
|
xxiaomi
級別: *
|
I0.5接了什么輸入?你可以斷開輸入信號,懸空或給個24V看看狀態表值會不會變?如果不會變,則說明這個點壞了。yumiqing@126.com |
---|---|
|
liujianbo818
級別: 略有小成
|
是接防火閥常開點的。防火閥上面沒接消防24V信號,所以就個常開點。我把常開點短接后,I0.5能動作的。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回4;5樓主:幾乎可能肯定是干擾問題。因為PLC輸入電氣隔離是光藕(mA級)微弱的感應型號都能觸發LED燈,你的現象是還完全沒有觸發它的輸入,只是沒有達到觸發值而已。重新布線試試。或者用中繼轉換一下。 |
---|---|
|