zjhwfq
級別: *
|
三菱伺服電機在通電,不運轉時發出吱吱的聲音正常嗎? |
---|---|
|
allinsong
級別: *
|
我之前也遇到過這樣的情況 一臺大的15KW的 而小1.5KW的沒有出現這種情況 當時大的時候位置控制 應該正常 那個可能時候因為電機給了脈沖信號 而伺服開啟沒有給 |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
不正常,私服系統在通電的狀態下,不管運轉與否,都是沒有聲音的,特別是在要求較高的位置控制中,電機的振動有可能讓機械系統共振,影響機器的正常工作和壽命. |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
|
同意二樓的說法,該伺服的參數可能設置的不合理。非常可能有震蕩產生。 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
不懂,學習 |
|
---|---|---|
|
張文
級別: 略有小成
|
這是共振現象,在參數里面可以調整.具體看一下參數設置! |
---|---|
|
allinsong
級別: *
|
高手 還請解釋下 電機只是通電還沒有運行 就會產生共振? 我個人覺得可能是FB里面的一些參數應該有所調整 |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
|
伺服電機不同于普通電機通電就轉,伺服電機通電以后即開始工作,當運動指令或脈沖沒有出現時,伺服電機也會產生一個轉矩,此轉矩等于負荷的轉矩 ,因此伺服電機處于零速狀態。參數調整不好或伺服放大器精度不好都有可能產生共振 |
---|---|
|
allinsong
級別: *
|
當運動指令或脈沖沒有出現時,伺服電機也會產生一個轉矩,此轉矩等于負荷的轉矩 也就是說那個時候電機處理鎖定狀態 運行時自行解除鎖定 開始運行 是吧? |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
|
鎖定知說不準確,從物理學原理知 當轉矩等于負荷轉矩時,負荷只能有兩種狀態 1是靜止 2是勻速運動 此時電機處于靜止狀態。也就是零速狀態, 這也是伺服電機響應快的特點之一 |
---|---|
|