意圖是,X0到X3都是電燈,每個對應一個開關,我希望當我按一下開關時,燈會亮;再按一下,燈滅了。而X4是一個電風扇,和燈的功用是一樣的。X5和X6是兩個馬達,也各自對應一個開關,我希望我按一下開關,馬達會開始轉動5秒鐘,再停下來。下面是編程:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
LD X2
OUT Y2
LD X3
OUT Y3
LD X4
OUT Y4
LD X5
OUT T0 K50
ANI T0
OUT Y5
LD X6
OUT T1 K50
ANI T1
OUT Y6
END
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 14:36
1、如果你的燈與風扇的開關是帶有自保的,那么這些編程可用。否則,你需要使用ALT指令。
2、當你的X5,X6不動作是,由于ANI的作用,從而你的電機仍然在輸出。

所以,如果這個程序為100分話,你充其量也就60分了,這個還要我手軟的情況下。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-29 14:42
    我認為1樓的朋友:1對
                     2不對!(X5,X6不動作時,路也就斷了,這時T的常閉點是ON的狀態也沒用啊)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    小數點
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小數點的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-29 15:10
    認同一樓說法!
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-29 15:40
    引用
    引用第3樓小數點于2009-09-29 15:10發表的  :
    認同一樓說法!

    不好意思,我只能說你盲從!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-29 17:10
    呵呵呵。。我在看樓上的兩位高手的評論,
    俺對語句表不熟悉,還要先抽空轉換成梯形圖。看后在發表評論
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    中華小子
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看中華小子的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-29 21:06
    同意1 樓第一條的說法,第二需在X5與X6并聯Y5和Y6的常開觸點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-29 21:08
    這程序有點不對吧,電機連自保都沒有怎么連續轉動啊
    xinjianwen
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 319 點
    下載積分: 8082 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2006-11-05
    最后登錄: 2020-05-22
    查看xinjianwen的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-30 08:19
    一個編程,希望大家一起學習
    xinjianwen
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 319 點
    下載積分: 8082 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2006-11-05
    最后登錄: 2020-05-22
    查看xinjianwen的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-30 08:28
    樓主的要求寫了一個程式,希望大家一起學習
    [ 此帖被xinjianwen在2009-09-30 12:43重新編輯 ]
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159053 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-30 08:49
    引用
    引用第7樓huxupin于2009-09-29 21:08發表的  :
    這程序有點不對吧,電機連自保都沒有怎么連續轉動啊


    所以自1樓起大家的討論有個基本條件就是按鈕是自保的,按一下后一直接通,再按一下才會斷開,以此實現自保。
    jessica
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jessica的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-30 11:22
    恩,我希望的是Y0到Y4是按一下后一直接通,再按一下才斷開的。
    只是Y5到Y6的時候,才是按一下接通了5秒之后自動斷開
    • «