伺服的正反極限控制,我知道的就有兩種:

一種是直接接在伺服的控制器,就像三菱的的伺服,把感應器直接接到控制器就可以了。

還有一種正反極限是用程序來控制,也就是把感應器接到PLC的輸入,感應到后直接停止伺服發脈沖。

大家覺得這兩種哪個更好使用,我個人覺得第2種,用程序來控制。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 11:47
一般是兩種都使用的。

試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不正確的數值反饋給你呢?

可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 優秀文章,加分獎勵
    ws221853
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ws221853的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-18 13:27
    說的有道理
    farness
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看farness的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-18 20:00
    引用
    引用第1樓cvlsam于2009-10-18 11:47發表的  :
    一般是兩種都使用的。

    試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不正確的數值反饋給你呢?

    可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。
    .......

    這個建議太好了,感謝!
    878816679
    與您共同進步!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 658 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2009-10-13
    最后登錄: 2018-07-20
    查看878816679的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-19 02:28
    引用
    引用第1樓cvlsam于2009-10-18 11:47發表的  :
    一般是兩種都使用的。

    試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不正確的數值反饋給你呢?

    可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。
    .......