fhqaunui
級別: *
|
今天,我們領導問我,他說,一個鍋爐,鍋爐上面有壓力表等裝置,那么請問,這些壓力表什么的,是怎么工作的,也就是說是怎么連接的?他說這樣要個plc的裝置,請問是什么? |
---|---|
|
sonlite
sonlite
級別: 工控俠客
|
你們的領導是干嗎的啊,一個壓力表要用PLC去控制。太有錢了吧 |
|
---|---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園?
|
壓力表內有兩組動觸點,分別可以手動調節,正常壓力及過壓。 以前我見過,一臺爐共有兩個。觸點入PLC報警及控制用。 精度高的會用1000分之一的壓力傳感器。大部份用的是機械式的,表的檢驗周期是半年。 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
鍋爐三大安全附件:壓力表 水位計 安全伐 壓力表:壓力表有普通壓力表和接點壓力表之分,普通壓力表只能顯示鍋爐的壓力,而接點壓力表的接點可以串在 鍋爐的連鎖保護線路上。起到超壓報警或停爐的作用。 水位計:也是分位玻板水位計和電極點水位計之分,玻板水位計只是觀察實際水位,而電極點水位計需要和相應的 水位顯示儀器一起使用,同樣是顯示水位,只不過后者是用指示燈的方式表示水位。但電級點水位計因為 有接點,所以也可以串在鍋爐的低水位連鎖保護線路里面。實現低水位停爐。 安全伐:顧名思意,安全伐就是起到安全的作用,當壓力超過安全伐的開啟壓力后,安全伐自動打開排汽。 三大附件基本上能保證鍋爐的安全運行。 檢測水位的方法除了水位計外還有水位變送器,水位變送器可以選擇差壓變送器檢測水位檢測。蒸汽壓力 需要用壓力變送器檢測。蒸汽流量可以渦街流量計檢測。蒸汽溫度,省煤器進出水溫,省煤器出口煙溫都 可以用熱電阻檢測。爐膛溫度用熱電耦檢測,爐膛負壓用差壓變送器檢測。所有的檢測信號全輸入到PLC 至于里面的程序就完全取決于工程師們的思路了。 |
|
---|---|---|
|