美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xmutcrs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xmutcrs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-26 15:29
我正在做VB監控PLC控制變頻器的實驗,當我用VB強制X1口來控制電機啟動時,VB與PLC能通訊,PLC與變頻器也能通訊,但是就是不能讓電機啟動,請教大家這是為什么呀?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 16:47
那是因為X輸入每周期要刷新的,改用M吧!
bg_islang0
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bg_islang0的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 19:32
盡管X輸入每周期要刷新的,如果對X1的輸出進行自保,是不是可以解決問題。這樣也不需改用M吧!
wwwredhat
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 543 點
下載積分: 2454 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看wwwredhat的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-26 19:40
三菱PLC的x口是輸入點 不是輸出點 用Y1就可以了
xmutcrs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xmutcrs的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-26 22:01
我有用自鎖,但是還是啟動不了電機額,用Y啟動是不是變頻器的外部接法控制呢?
sunbirdmxf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunbirdmxf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-02 22:49
x是輸入點,每個掃描周期都采樣外部輸入的,程序里是沒法改變其值的改用M或者Y吧
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-04 23:30
變頻器參數有設定正確嗎?檢查一下參數吧。
不要使用x輸入點來控制,改用y輸出點,接一個繼電器,去控制變頻器的正轉/反轉。

以上參考看看。
[ 此帖被litung在2009-11-06 13:32重新編輯 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G