美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-14 16:17
原帖。定時關機怎么做?

各位大俠:
      請問一臺螺桿空壓機要做定時關機,要怎么做呢?

1. 控制面板里面有關斷延時器(延時10S),
2. 螺桿空壓機不能直接切斷電源.
      客戶要求:晚上11點下班后,自動關機.
                     謝謝各位
                 多多指教!
樓五回帖
    加個LOGON控制器吧!幾百塊錢,時間可以任意調節!并且可以早上自動開機,即接通380V電給螺桿空壓機。

    我覺得不應該把事情做得擴大化,現在好多工控人就是不從實際出發亂用元件,這樣一個控制有必要用LOGON嗎?上面幾樓提的微電腦時控器就可以實現。而且才幾十塊錢。又如我見到的一個行車控制有人用FX-3U的PLC,還有更夸張的用到了Q系列的。行車的工作原理是什么大家都知道有必要用這樣高功能的PLC嗎?當然這其中也可能存在設備提供商和用戶之間的潛規則在作怪。但我覺得在市場經濟的大環境下作為一個工控人還是應該為客戶著想根據具體工程情況設計不同的控制方案。沒必要用PLC的就盡量不用(如上面提到的時控)如果對成本控制很嚴的工程在系統可靠性達標的情況下用單片機也可以呀。總之夠用就行,拿個筆記本到現場裝個星---三角用PLC還鄭重其事的搞調試那豈不是在作秀。
    本人沒有攻擊那位同行的意思,只是希望大家實事求是的做事。也希望大家發表一下自己的意見好嗎?
[ 此帖被小電工在2009-11-16 16:37重新編輯 ]
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-07
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 18:53
用微電腦時控開關  就完全解決了 不必要搞得那么麻煩 我完全贊同上位仁兄的觀點
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-14 20:17
有同感,也曾見到過非常簡單的電路卻采用PLC來控制(幾個自鎖停電路).在國內好像機器不用上PLC和屏就有覺得不如人家的心理,特別在同內同行業競爭的厲害.呵呵,哪個老板不想做好看一點多掙點錢呢,反正成本都是在機器上,看多了這樣的現象見怪不怪了.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-14 21:12
買浙江大華的 一個周計時器,100多,能夠進行一周預訂時間的開機和關機,
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-16 16:40
三位說的都對,希望大家繼續討論。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-16 18:22
拿個筆記本到現場裝個星---三角用PLC還鄭重其事的搞調試那豈不是在作秀。
(引用樓主)



用兩個時間繼電器就行,量程超過24小時的那種。
huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1179 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-07-04
查看huahudie110的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-16 18:36
電路做的既簡單又可靠那才叫技術,不是什么都要用到plc或更高的產品才叫先進。
周明祥
beiwuli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 261 點
下載積分: 749 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2024-11-25
查看周明祥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-16 18:45
看要求啦,沒用過PLC的就想多練練兵。然后在談生意時可以有料吹。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-16 19:26
用一個開關做確認需要延時工作.一個時間繼電器作延時.現在有許多時間繼電器有此功能的.觸點并聯在空壓機的停止按鈕上.
把需要停機的時間設置好,把開關打開.功能就建立了嗎.反之,沒有打開開關,是不能建立此功能的.
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 38560 分
在線時間: 676(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-12-01
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-16 21:44
用微電腦時控開關 就完全解決了, 不必要搞得那么麻煩 ,我的觀點。
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-23
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-16 23:50
電路做的既簡單又可靠那叫技術;設備作復雜是為了銷售利潤。是設備提供商和用戶方的采購之間的潛規則。
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 1071 點
下載積分: 31928 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-12-05
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-17 12:48
這有必要用到LOGO控制嗎?是不是有點小題大做了?簡直是浪費.一個工程如果能花錢少并且系統穩定可靠這才是技術,不是說做什么都要用到PLC和GOT來控制就是高科技.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go