我單位有一臺設備想做一個斷線停車裝置,
程序方案:設備運行后,輸入一個信號進S7-200 PLC(如I0.1),表示設備開始運行了,在20S后,斷線程序才能開始投入運行,斷線程序是用一個接近開關(接近開關輸出點接I0.0)檢測一個轉盤轉動,轉盤N轉/秒左右(N個脈沖信號),如果接近開關突然在1秒之內檢測到轉盤每秒低于N/4轉,表示線突然斷了,轉盤這時會減速運轉(小于等于N/4轉),PLC立刻輸出(如:Q0.0)即可
想請各位大俠幫幫忙,謝謝了。
hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 277 點
下載積分: 549 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-09-17
查看hjs2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 07:54
用一個計數或高速計數以及比較指令可以解決。
樓上的是否是紡織行業的。
wmq123wmq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 171 點
下載積分: 620 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2020-06-22
查看wmq123wmq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-05 22:12
程序方案:設備運行后,輸入一個信號進S7-200 PLC(如I0.1),表示設備開始運行了,在20S后,斷線程序才能開始投入運行,斷線程序是用一個接近開關(接近開關輸出點接I0.0)檢測一個轉盤轉動,轉盤N轉/秒左右(N個脈沖信號,一般有會起過每秒100個脈沖信號),如果接近開關突然在1秒之內檢測到轉盤每秒低于N/4轉,表示線突然斷了,PLC立刻輸出(如:Q0.0)即可,如果I0.1斷開,表示設備不運轉,斷線程序就不要起作用.
想請各位大俠幫幫忙做了個程序,謝謝了。
szxkyplc
工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 106 點
下載積分: 557 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2012-06-04
查看szxkyplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-06 10:25
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-06 10:32
贊成2樓觀點.用高速計數計數,再與你實際需要的轉速(常數進行比較),取結果.
wmq123wmq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 171 點
下載積分: 620 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2020-06-22
查看wmq123wmq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-08 20:23
好象回答的不具體啊,有沒有詳細一點的啊