[大家好,我現在在做一個項目,用的是S7-200。控制要求如下:
        1)當I0.0=1時,電機1啟動,運行8小時后自動停止并自動切換到電機2,電機2運行8小時后停止并自動切換到電機1.....如此循環,當I0.0=0時,系統停止。
        2)當I0.2=1時,電機2啟動,運行8小時后自動停止并自動切換到電機1,電機1運行8小時后停止并自動切換到電機2.....如此循環,當I0.0=0時,系統停止。
        3)當電機1出現故障(I0.1=1時)能自動切換到電機2;當電機2出現故障(I0.3=1時)能自動切換到電機1。
        4)當I0.0=1和I0.2=1時,表示電機1和電機2同時運行,并且不受時間控制,可以長期運行。
     這樣的程序如何編呢,望多位多多指教!謝謝!
兩臺電機互為備用交替運行,也選擇同時運行也可選擇主備運行,出現故障可自動切換.rar (3 K) 下载次数:194 這是我編的,望各位多指教!
[ 此帖被zhuls在2009-12-30 11:56重新編輯 ]
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-21
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 18:13
這種程序的關鍵是實時時鐘設置的問題如果你會應該不難。
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-30 08:20
樓上的意思是不是通過讀實時時鐘,然后用字節比較指令來實呢,那么有一個問題我不是很明白,好象用VB3表示小時,如果我要設置每天早上八點開下午六點關,那么我是不是用VB3分別與8、18比較就可以了,因為我看到指令解釋里有這么一句話:日期和時間值必須采用BCD格式編碼。謝謝
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-21
查看flin124的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-30 10:22
這個不難吧
可以運用定時器和計數器搭配使用即可滿足要求
也可以使用實時時鐘
但要保證PLC內部時鐘設置正確
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-30 11:32
我有一個三菱的程序,風機8小時交替運行的,基本類似
在家里,現成的,明天如果記得的話,就帶過來給你參考下!
xiaoxin456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1688 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2023-03-13
查看xiaoxin456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-04 15:27
你的編法不錯,就是8小時編的不對,可通過計數器和sm0.4,時間這么長了想必你已經編出來了
sd_ljj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 177 點
下載積分: 463 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-02-16
查看sd_ljj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-06 09:16