美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lijiyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-01 19:13
三菱A系列的PLC程序中用到了M999線圈但是沒有用其觸點這是為什么呢?或者說這有什么用呢?
還有有到一特殊繼電器M9037這一常開觸點,在PLC一上電時M9037觸點不是一直斷開的嗎?這樣在程序中又有什么作用呢?以上請高人指教,謝謝!!!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-01 19:47
可能是人機上的吧,或者把m位當字用時用到這個位
lijiyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijiyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-02 14:04
非常多謝樓上的回答,但是還有M9037這一常開特殊繼電器有什么用呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-02 22:01
有用到M9037的話,一般這是調試的時候用的。
如同M9036常閉點,我們在編程序的時候有條指令需要其一直執行,而沒有其他條件,那么就用個M9036;對應的,如果該指令不需要,就用個M9037。
在設備制造部門來看,制作一批設備的時候其控制程序基本是一樣的。但有些用戶指定需要某項功能或不要某項功能。這就需要在某個成熟的程序上進行改動,增加或屏蔽該項功能。但就對于屏蔽該功能而言,可以直接刪除這段控制程序,或者用M9037斷掉這段控制程序使其無效。
那么我來做的時候就會采取加M9037的辦法。這樣做的好處:1.客戶需要使用該項功能時,只要將M9037去掉即可;2.我做的設備控制程序基本保持一致,統一性好,控制步驟一目了然,不至于我去客戶那里維護時被自己編寫的程序難倒。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-03 17:27
同意樓上觀點!
一般寫程序的時侯會把一些特殊的繼電器功能加上(方便在現場調試用),單獨去看功能可能不理解,添加/屏蔽功能是常用的現場調試手段.
lijiyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijiyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-03 23:20
多謝樓上兩位指點,小弟在此多謝!!