hwl666
級別: 略有小成
|
下圖中為什么擊點LDP(這里應該叫ORP)指令要比LD指令反應遲鈍一些,要點幾次ORP X21 ,Y2才會動作一次,而LD X20基本上每次點擊Y2都會動作?? FX-TRN-BEG-C程序圖 |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
ORP X21 是個上升沿脈沖信號,接通的時間很短所以不能驅動Y2動作 要不這樣看看,LDPX21 SET Y2 LDFX21 RST Y2 |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
上升沿脈沖信號短了,一個掃描周期有效,有時看不清,其實程序是動了的。參照2樓試下,就會每次都有動作 |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
|
不過為什么LDPX21 SET Y2 LDFX21 RST Y2就行了那? LDPX21 SET Y2 時間也很短啊!然后LDFX21 RST Y2就執行了啊? LDPX21 SET Y2 LDFX21 RST Y2是和LDX21 OUT Y2 等效的吧? 能詳細說說嗎?真的想不通啊 |
---|---|
|
yfdxb
級別: 略有小成
|
SET 使其接通并保持,LDPXX SET Y 即使脈沖過后,Y仍保持ON的狀態。 建議買本編程手冊細讀。別看電子版(太累,會讓你厭倦)。在弄個實物PLC實際操作。很快就明白的。祝你好運! |
|
---|---|---|
|