級別: *
|
CMP2A的IO口如何與編程軟件CX_Programmer對應? 比如0CH的1位,在CX_Programmer中應該填什么?是0.01嗎? |
---|---|
|
core2008
級別: *
|
不帶擴展IO的話,40點CPM2A IO分配如下: 00ch:00000~00011 01ch:00100~00111 10ch:01000~01007 11ch:01100~01107 樓主留言:謝謝您!IO地址分配我已經弄清楚了,但又有了新的問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ylinme
級別: *
|
謝謝您!IO地址分配我已經弄清楚了,但又有了新的問題 |-----||------------------------------------------------------O----| 0.01 10.04 這個程序下載到PLC時,當我把0.01(0CH01)接到COM端口時,輸出10.04(10CH04)的燈不亮,為什么這樣? 我只會三菱的PLC,這程序在三菱下運行就輸燈就能亮.為什么在CPM2A就不行呢? |
---|---|
|
fpluto
級別: *
|
OMRON是要有源輸入的,就是說你要在COM點和0.01點接入一個DC24V電壓 樓主留言:謝謝你,還有問題再來問! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
是的 |
|
---|---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
前面是輸出通道,后面是位。另外使用置位和復位指令。 |
|
---|---|---|
|