fujian
級別: *
|
各位師傅們.今天我們廠有個西門子70變頻器帶電機 以前啟動運行正常 可是這兩天在運行正常情況下 突然就出現頻率下降且一直到-3.43后基本就穩定了,此時電機象是有卡了一樣 轉下停頓一下,由于不能停機更換電機 故不能判斷為電機問題 電機阻值有一相偏高一點點 不知還有其他原因不?謝謝 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
監視電流是多少? |
|
---|---|---|
|
秋耕
牧歌
級別: 探索解密
|
這種情況跟變頻器有很大關系,如果電機有問題,變頻器會有故障顯示。而現在是變頻器沒頻率輸出致使電機運轉異常。像你這種情況還能不停機繼續運轉嗎?你應停機檢測電機繞組及軸承是否正常,排出電機故障才能確定變頻器是否有問題,這也是維修電工的經念做法。 |
|
---|---|---|
|
fujian
級別: *
|
師傅 就是廠里不讓停機啊 說什么誤機等等了 我用表量了電流 是 二點多 三相基本平衡 而看變頻器R004上卻顯示的是8點多 |
---|---|
|
秋耕
牧歌
級別: 探索解密
|
做電工要有原則,如果你不能有決策將會害你自己。你應向老板講明問題的嚴重信,如不停機將造成更大的經濟損失,或者你可以讓它直接停掉,老板不想停也沒辦法了。你要完全按老板的意思,會害了你自己,因為老板不懂,出了事故你得負全部責任。 |
|
---|---|---|
|