ckxsckxs
級別: *
|
各位高工,我用的80MR,請問能不加驅動等模塊而直接控制步進電機實現正反轉等功能嗎? 謝謝 |
---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
|
貌似不能得吧,步進電機和伺服應該是一樣的,得有模塊才能控制!!! |
---|---|
|
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
|
可以的,部分指令不能用如ZRN,DRVI,DRVA,可以用PLSV ,PLSR, PLSY,Y0 ,Y1是脈沖輸出,如果用要控制正反轉,接線使用Y0(脈沖) Y2(方向)為一組,假設Y2有輸出為正轉,反轉時則Y2不輸出。(LD M800 PLSR K2000 K2000 K300 Y0 LD M800 OUT Y2)正轉 (LD m800 PLSR K2000 K2000 K300 Y0)反轉 其他二指令相同! |
---|---|
|
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
|
沒注意看,你的PLC是80MR的(繼電器輸出)不可以的 80MT(晶體管)的才可以哦 晶閘管也行 |
---|---|
|
ckxsckxs
級別: *
|
萬分感謝! 80MR加驅動及放大模塊再接步進電機的話能實現前問的功能嗎? 謝謝! |
---|---|
|
xljwcl
數控機床維修電氣調試
級別: 略有小成
|
PLC必須是晶體管或是晶閘管輸出才可以!!! |
---|---|
|