美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-08 11:12
請教各位高手,現在公司有一臺設備的六個氣動電磁閥經常燒壞,打開檢查沒有進水,請問大家這是什么原因。侩娏骱碗妷憾际钦5。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-08 12:52
燒壞的原因:
1.電磁閥長期帶電,過熱,原因可能是電路出現問題,電磁閥沒有釋放,重點懷疑。
2.電磁閥電壓過高,選型錯誤。一般高壓線圈容易燒壞,應重視。
3.線圈進水或油短路。
4.品質不良,新更換的閥芯和閥頭配合不好,建議更換時和閥體一起更換也可考慮。
5.插頭型接觸不良,工作時發熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mqgmqg) 熱心助人
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    zgf889
    走別人的路,讓別人走投無路
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 718 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看zgf889的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-08 18:58
    還有一個原因是購買了水貨。!
    yhnt
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 365 個
    工控威望: 1309 點
    下載積分: 3396 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2009-07-11
    最后登錄: 2024-04-12
    查看yhnt的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-08 19:58
    交流的還是直流的
    zymzym
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 355 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 981(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-02-20
    查看zymzym的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-08 21:59
    估計是直流接交流了
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-10 12:44
    支持1樓.說的很詳細呀.
    朱磊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 830 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2009-06-28
    最后登錄: 2024-12-01
    查看朱磊的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-24 16:44
    多大電壓的,是不是開關很頻繁,開關頻繁最好用脈沖電磁閥
    大腳丫
    掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 3184 點
    下載積分: 3359 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2010-01-08
    最后登錄: 2015-02-08
    查看大腳丫的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-24 18:41
    引用
    引用第1樓sunpeter于2010-03-08 12:52發表的  :
    燒壞的原因:
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2008-05-22
    最后登錄: 2024-12-05
    查看nvcc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-24 20:21
    壓縮空氣過濾不良
    我愛工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 326(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-18
    查看我愛工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-03-28 21:52
    這種情況不外乎電源和質量兩種